找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 12185|回复: 5

[已解决] 圆管 弯管半径标准

[复制链接]

3

主题

67

回帖

0

威望

助工

积分
76
发表于 2016-6-14 14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
有哪位大虾有弯管半径标准,请不吝分享一下,谢谢!!!

1272

主题

4万

回帖

900

威望

管理员

积分
47433

社区建设勋章优秀斑竹勋章原创先锋勋章热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章

发表于 2016-6-14 21:43 | 显示全部楼层
这个没看到,一般设置弯曲半径大于管子直径
努力,认真解答网友的每一个问题,共同学习,一起进步!  请勿发论坛消息求助。
回复

使用道具 举报

28

主题

5395

回帖

336

威望

嘉宾

WU03360647

积分
8476

嘉宾勋章热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章

发表于 2016-6-14 22:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 伪君子的掘墓人 于 2016-6-14 22:06 编辑


        国家标准规定 : “ ...... 弯曲半径R≤6000mm,且R≥3Do。”
       (注:R<Do或100°<θ≤180°的弯管,检验标准由供需双方议定。
        见《中华人民共和国电力行业标准》DL/T515—93 。
        (中华人民共和国能源部1993-03-08批准  ,1993-08-01实施。)

        另,可参阅:
      《弯管一般知识及计算下料》,
        http://www.360doc.com/content/14/1019/13/803452_418120961.shtml

        以上谨请参考!
回复

使用道具 举报

3

主题

67

回帖

0

威望

助工

积分
76
 楼主| 发表于 2016-7-4 09:02 | 显示全部楼层
野火 发表于 2016-6-14 21:43
这个没看到,一般设置弯曲半径大于管子直径

谢谢!
回复

使用道具 举报

3

主题

67

回帖

0

威望

助工

积分
76
 楼主| 发表于 2016-7-4 09:05 | 显示全部楼层
伪君子的掘墓人 发表于 2016-6-14 22:04
国家标准规定 : “ ...... 弯曲半径R≤6000mm,且R≥3Do。”
       (注:R<Do或100°<θ ...

谢谢
回复

使用道具 举报

2

主题

14

回帖

0

威望

实习生

积分
17
发表于 2017-4-16 20:19 | 显示全部楼层
管径的1.5倍是最理想的。我是做空调管路的,希望有机会合作!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

本站为非营利性站点,部分资源为网友搜集或发布,仅供学习和研究使用,如用于商业用途,请购买正版。站内所发布的资源,如有侵犯你的权益,请发邮件联系我们,本站将立即改正或删除。

手机版|小黑屋|野火论坛(©2007~2024) ( 苏ICP备11036728号-2 )苏公网安备 32039102000103号|站长QQ28016688

GMT+8, 2024-11-22 17:56 , Processed in 0.156238 second(s), 22 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表